推广 热搜: 中国男篮  宋慧乔  孙杨  王源  美团 

精密空调日常维护与故障维修

   日期:2019-09-11 14:31:08     浏览:0    评论:0    
核心提示:一日常维护正确的维护有利于延长空调机的使用寿命和减少维修费用开支, 所以必须经常性地展开以下日常维护工作。空气过滤器∙ 清

一日常维护

正确的维护有利于延长空调机的使用寿命和减少维修费用开支, 所以必须经常性地展开以下日常维护工作。
空气过滤器
∙   清除过滤器表面的灰尘
∙   检查是否需要更换过滤器
空气处理部分
∙   检查皮带磨损情况
∙   检查风机有无异常响声
∙   检查风量丢失报警器是否正常
∙   检查电机电流是否正常
压缩机
∙   吸气压力和排气压力是否正常
∙   检查高低压保护工作是否正常
∙   确认吸气压力是否平稳
∙   有无漏油现象
∙   确认制冷剂充注量是否合适
∙   有无制冷剂泄露现象
∙   从视液镜中观察制冷剂有无水气
风冷式冷凝器
∙   检查风机有无异常声响
∙   停电清除异物
∙   检查电线接头是否牢固
其它部分
∙   检查开关接线端头上下有无松动现象
∙   检查螺丝有无脱胶现象
∙   清洗机组
∙   检查地板下面情况是否正常
∙   检查供电电压是否在正常范围(380±10%)
∙   切换电源时,要注意相序一致
∙   加湿器供水应保持清洁,出水管道要畅通
∙   加湿器要注意除垢
∙   保持室内气流畅通
精密空调日常维护及故障维修

二 维修工具

1   常用工具
2   十字螺丝刀;一字螺丝刀
3   钳子:鲤鱼钳;尖嘴钳;钢丝钳;封口钳
4   扳手:梅花扳手;套筒扳手各一套;活动扳手
5   锉刀:圆锉;平锉;三角锉;什锦锉一套
6   锤子:铁榔头;木榔
7   温度计
8   专用设备和工具
⑴制冷剂(R22)
⑵三通修理阀
⑶真空泵
⑷气焊设备
⑸管子割刀
⑹扩管器
⑺弯管器
⑻电烙铁
⑼万用表
⑽钳形电流表
⑾兆欧表
⑿测漏仪
精密空调日常维护及故障维修

三  故障分析及处理

Denco空调机常见报警内容:
1.  High/Low Room Temperature (室温过高/低)
2.  High/Low Room Humidify (室内湿度过高/低)
3.  HP Circuit 1 (1号压缩机高压)
4.  HP Circuit 2 (2号压缩机高压)
5.  LP Circuit 1 (1号压缩机低压)
6.  LP Circuit 2 (2号压缩机低压)
7.  Airflow Fail (失风,8.  气流丢失)
9.  Kli Xion (加热器超负荷)
10.  Dirty Filter (滤网堵塞)
11.  Hum Lack of current (加湿器故障)
注:当报警发生时,红色的发光二极管闪烁并且发生蜂鸣声,用静音键可消除蜂鸣声,这时发光二极管报警灯停止闪烁,但仍发亮,表示报警。虽被确认但仍存在,这时按   ←   键可以查看报警内容。按   →   键(输入键),如果报警内容消失且不出现同样的报警内容,证明该故障已排除,如果隔一段时间重复出现同样的报警内容的话,需排除该故障后,再按   →   键消除该报警或关机后重开,空调机就可以正常运行。
故障处理:


原因处理方法
排气压力过高( 1 )   系统中有空气等不( 2 )   凝性气体;
( 3 )   冷凝器水阀或水理调节阀未开;
( 4 )   进入冷凝器的水温过高或水量不( 5 )   足;
( 6 )   冷凝器水管被污垢堵塞 ;
( 7 )   系统中制冷剂过多,( 8 )   使冷凝器管子被液态制冷剂浸没过多,( 9 )   造成冷凝器换热面积减少;
( 10 )   冷凝器中和积油过多降低传热系数;
( 11 )   冷凝器太脏;
( 12 )   冷凝器不( 13 )   运转; 
( 1 )   排除空气;
( 2 )   打开相关阀门;
( 3 )   采取相应措施降低水温或水量;
( 4 )   清洗冷凝器水管;
( 5 )   将系统中的制冷剂回收一部分;
( 6 )   定期放油 ;
( 7 )   清洗冷凝器 ;
( 8 )   检查冷凝器马达和风机;
排气压力过低( 1 )   冷却水温度及空气   湿度太低水量过大;
( 2 )   由于压缩机排出阀泄露,( 3 )   系统中制冷剂不( 4 )   足或能量调节机构调节不( 5 )   当,( 6 )   使部分气缸停止工作,( 7 )   排气理减少。
( 1 )   采取相应措施;
( 2 )   更换排气阀,( 3 )   补充制冷剂,( 4 )   以及调整能量调节机构。
吸气压力过高( 1 )   膨胀阀调节过松;
( 2 )   膨胀阀本身有毛病或感温包安装有错误;
( 3 )   系统中制冷剂过多;
( 4 )   热负荷过大;
( 5 )   压缩机排气量减少,( 6 )   由于吸气阀中漏气高低腔间垫片,( 7 )   能量调节机构故障等原因引起。
( 1 )   适当调节膨胀阀;
( 2 )   调换膨胀阀,( 3 )   并正确安装感温包;
( 4 )   放掉部分制冷剂;
( 5 )   查明情况进行调整;
( 6 )   换阀片,( 7 )   垫片等。
吸气压力过低( 1 )   膨胀阀或调节阀开度过小,( 2 )   过滤器或节流孔冰塞,( 3 )   堵塞感温包泄露;
( 4 )   低压管冰塞;
( 5 )   液管堵塞,( 6 )   出液阀或液管上其他阀门未开足,( 7 )   过滤器被堵塞;
( 8 )   系统中制冷剂不( 9 )   足;
( 10 )   系统中循环的润滑油太多;
( 11 )   蒸发器结霜太厚;
( 12 )   蒸发器表面污垢,( 13 )   降低传热性能。
( 1 )   适当调节膨胀阀的开度,( 2 )   将冰塞先解冻,( 3 )   若动作后又重新结冻则应更换干燥剂,( 4 )   如果堵塞则应拆下膨胀阀用酒精清洗过滤器或更换,( 5 )   若感温包泄漏应更换;
( 6 )   采用以上方法解除冰塞 ;
( 7 )   将出液管阀开足或拆下过滤器清洗;
( 8 )   充添制冷剂;
( 9 )   查明原因采取解决措施;
( 10 )   应对蒸发器进行除霜;
( 11 )   清洗蒸发器的蒸发表面。
排气温度过高( 1 )   压缩机吸入液体制冷剂;
( 2 )   膨胀阀开度过大;
( 3 )   压缩机与冷负荷设计不( 4 )   符而( 5 )   冷负荷减小或系统制冷量未减小;
( 6 )   蒸发排管上结有较厚的霜层。
( 1 )   低压伐关小一点;
( 2 )   调整膨胀阀开度,( 3 )   使回气过热在 5-10
( 4 )   重新计算负荷,( 5 )   并注意操作;
( 6 )   除霜。
气流丢失( 1 )   过滤网堵塞,( 2 )   气流短路;
( 3 )   温,( 4 )   湿度传感器损坏;
( 5 )   风机风量不( 6 )   足。
( 1 )   更换滤网,( 2 )   排除障碍物,( 3 )   使气流畅通;
( 4 )   更换传感器;
( 5 )   加大风机风量。
加热超负荷( 1 )   加热时间长,( 2 )   气流不( 3 )   畅顺;
( 4 )   感温器坏;
( 1 )   使气流循环畅顺;
( 2 )   更换感温器。
加温器故障报警( 1 )   加湿电流过高;
( 2 )   加湿器无电流;
( 3 )   加湿器传感器失灵;
( 4 )   加湿罐电极损坏;
( 5 )   排水马达损坏。
( 1 )   查明原因,( 2 )   清洗加湿器;
( 3 )   检查线路,( 4 )   使供电正常;
( 5 )   更换传感器;
( 6 )   更换加湿罐;
( 7 )   更换排水马达。
压缩机在运转时膨胀阀打不开或很快被堵( 1 )   感温包的填充剂泄漏;
( 2 )   膨胀阀进口处过滤器堵塞;
( 3 )   膨胀阀的节流孔被杂物堵塞;
( 4 )   系统中有水份,( 5 )   节流孔冻结;
( 6 )   润滑油被冻结;
( 7 )   膨胀阀顶针过短
( 1 )   调换膨胀阀;
( 2 )   拆开清洗;
( 3 )   拆开清洗;
( 4 )   消除冰塞,( 5 )   除去系统中的水份;
( 6 )   更换符合要求的润滑油;
( 7 )   更换膨胀阀。
膨胀阀有咝咝的响声( 1 )   系统中制冷剂不( 2 )   足;
( 3 )   液体无过冷,( 4 )   液管阻力过大,( 5 )   使液体进入阀前产生 “ 闪气 ”
( 1 )   添加制冷剂;
( 2 )   增加冷却水量或减小液管阻力。
膨胀阀进口管结霜( 1 )   进口管堵塞;
( 2 )   进口管处过滤器堵塞。
( 1 )   拆开,( 2 )   清除堵塞物;
( 3 )   清洗或更换过滤器。
膨胀阀关不小( 1 )   膨胀阀损坏;
( 2 )   感温包位置不( 3 )   正确;
( 4 )   膨胀阀顶针过长。
( 1 )   更换膨胀阀;
( 2 )   感温包的位置重新安装;
( 3 )   更换膨胀阀。
高低压继电器触头未闭合( 1 )   触头被烧毁或有污物;
( 2 )   杠杆系统发生故障;
( 3 )   接管孔被堵塞;
( 4 )   由于过载,( 5 )   波纹管被损坏;
( 6 )   电路中断。
( 1 )   修理触头或清除污物;
( 2 )   拆开修理,( 3 )   并进行调整试验;
( 4 )   拆开,( 5 )   清除污物;
( 6 )   调换波纹管,( 7 )   并重新调整试验;
( 8 )   查线路并修理接好。
继电器的低压端在过高压力下触头闭合由于低压部分的波纹管轻微损坏。调换波纹管,重新进行调整试验。
继电器的高压端在过高压力下触头闭合由于高压部分的波纹管轻微损坏同上
继电器的高压端在过低压力下触头闭合由于弹簧变形调整弹簧,并重新进行调整试验。


 
转载请注明出处:http://ask.yinsuso.com/news/201909/6326.html
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行